Steuerung der PV-Akkus

Moderator: c2j2

Antworten
Heideweg
Beiträge: 2
Registriert: 16.Nov 2024, 17:52

Steuerung der PV-Akkus

Beitrag von Heideweg »

Hallo,
hatte eine Idee. Ich habe einen Goodwe Wechselrichter und auch einen Goodwe Speicher.
Der Versuch den Speicher mit den Möglichkeiten die Goodwe zur Verfügung stellt, netzdienlich
zu laden, scheiterte. Ich möchte also, dass der Speicher nicht beim ersten Lichtstrahl, sondern z.B. erst
ab Mittag geladen wird. Das hat den Vorteil, dass die bei mir greifende 70% Regelung etwas ausgehebelt wird.
Nun meine Idee: könnte eine solche Funktion ins Programm integriert werden? Oder ein neues Programm?
Mein Suche im Netz ergab, dass viele dieses Problem haben.
Benutzeravatar
c2j2
Site Admin
Beiträge: 600
Registriert: 12.Mai 2023, 09:16
Wohnort: Allensbach, Bodensee
Has thanked: 19 times
Been thanked: 59 times
Kontaktdaten:

Re: Steuerung der PV-Akkus

Beitrag von c2j2 »

Ja, Goodwe kann ich steuern. Passiv stellen oder forciertes Laden.

Das Problem der Umgehung der 70%-Regelung (gilt die wirklich noch?) ist die Zuverlässigkeit der Wettervorhersage, das kann Dich reinlegen, wenn Du meinst, dass Du mittags dann lädtst, aber Bewölkung das verhindert.

Manuell kannst Du in meiner App den Akku morgens passiv stellen und dann um 11 oder so wieder auf Automatik.

Ich könnte auch einbauen, dass der Speicher (aber lieber manuell morgens, verlasse Dich nicht auf die Wettervorhersage) bis xx Uhr passiv bleibt, ja. Sogar für Risikobereite dann mit Wettervorhersage (wenn es 2 Stunden um das theoretische PV-Leistungs-Maximum herum 100% schön ist, dann wird der Speicher bis dahin passiv geschaltet.

Aber stelle erstmal sicher, ob die Kappung noch gilt: https://share.gemini.google/d1vvtTJyE9KU. Also (wenn Du Zugriff hast auf den WR) abschalten oder den Installateur dazu beauftragen (mit Hinweis, dass er das Dir ja hätte sagen können, weil Du so weniger Geld verdient hast...), sofern das nicht mehr aktuell ist für Deine Anlage.
  • Autos: Nissan Leaf, Tesla M3 SR+ --- WB: SmartWB, go-eCharger V3
  • PV: 22.6 kWp Süd+Nord (ja!) --- WR: SolarEdge, Fronius --- HS: Sonnen Performance 20 kWh