Bei manchen Kunden sind die Vorzeichen falsch, weil die Anlage die Vorzeicheninformation nicht liefert. Alle anderen Werte sind auslesbar, aber diese nicht. Grund unbekannt.
Ich habe den Support angeschrieben am 24.06. und nachgehakt am 5.7., bisher keine Antwort.
Leider habe ich bei manchen Kunden, die Ihren Wechselrichter nutzen, ein Problem mit den Modbus-Daten: die Adressen 13000 ("State") und 13001 ("RunningState") sind bei diesen auf 0, unbedingt nötig davon ist die 13001 - so dass ich das Vorzeichen mancher Ströme nicht bestimmen kann (laut Doku kann dieser nicht 0 sein in einem laufenden System, in dem Fall sind diese aber explizit unterstützt, aktuell bin ich an Kunden mit "SH6.0RT" und "SH10.0RT").
>unitId=1, xact=1, addr=12999, len=36, type=INPUT_READ: 32 c7 00 24
<unitId=1, xact=1, len=36, type=INPUT_READ: 00 00 00 00 00 0b 2a c1 00 00 00 00 06 57 00 00 0b 90 00 00 00 18 00 00 00 06 0f 7e 00 00 00 00 00 00 00 05 14 ec 00 00 07 a9 00 0e 01 39 00 49 03 e8 00 8c 00 00 0e 0b 00 00 03 e8 00 00 00 2a 00 2a 00 2a 0b a8 00 00
Alle Fehler-Register des Systems sind auf 0.
Wie kann man das Problem angehen? Ist das Problem bekannt und gibt es Updates, die das beheben?