Hallo,
meine Konfiguration:
KOSTAL Plenticore Gen.2
KOSTAL Smartmeter Gen.2
BYD B-Box HVS
go-eCharger homefix 11kW
PV-Überschussladen funktioniert tadellos. Der Mindeststrom meines Kona Elektric ist 5A. Ich möchte gern verhindern, dass die Wallbox unnötig Ein- und Ausschaltet bei schwankenden PV-Ertrag. Deshalb habe ich Boost p. Heimspeicher eingeschaltet mit 1kW bei SoC > 80%. Allerdings geht es mir ja nur darum, die Schaltvorgänge zu vermeiden. Wenn jetzt aber mehr PV-Ertrag kommt, wird der Ladestrom der Wallbox erhöht. Besser fände ich, wenn statt dessen der Bezug aus dem Heimspeicher endet.
Frage zu Boost per Heimspeicher
Moderator: c2j2
- c2j2
- Site Admin
- Beiträge: 313
- Registriert: 12.Mai 2023, 09:16
- Wohnort: Allensbach, Bodensee
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 40 times
- Kontaktdaten:
Re: Frage zu Boost per Heimspeicher
Dazu gibt es bei der Wallbox das "Reduzieren der Schaltvorgänge", das genau das verhindert. Für die eingestellte Zeit wird der Ladevorgang aufrecht erhalten und Strom von extern oder aus dem Heimspeicher, wenn man einen hat, genutzt.
viewtopic.php?t=47
Wenn dieses "Backup" aktiv ist, sieht man in der "Details"-Tabelle als Zeile mit dem kleinen Wölkchen und der Sonne, und der Restzeit daneben.
viewtopic.php?t=47
Wenn dieses "Backup" aktiv ist, sieht man in der "Details"-Tabelle als Zeile mit dem kleinen Wölkchen und der Sonne, und der Restzeit daneben.
- Autos: Nissan Leaf, Tesla M3 SR+ --- WB: SmartWB, go-eCharger V2 + V3
- PV: 22.6 kWp Süd+Nord (ja!) --- WR: SolarEdge, Fronius --- HS: Sonnen 8 eco 6 kWh
Re: Frage zu Boost per Heimspeicher
Ja, das löst mein Problem. Danke!
Der Parameter stand bei mir auf 5 min. Den hab ich jetzt auf 30 min gesetzt. Die 5A kann sich die Wallbox problemlos aus dem Speicher holen.
Der Parameter stand bei mir auf 5 min. Den hab ich jetzt auf 30 min gesetzt. Die 5A kann sich die Wallbox problemlos aus dem Speicher holen.