PV-Ertrag wird zu niedrig angezeigt bei Verwendung mehrerer Wechselrichter

Moderator: c2j2

Antworten
Benutzeravatar
c2j2
Site Admin
Beiträge: 310
Registriert: 12.Mai 2023, 09:16
Wohnort: Allensbach, Bodensee
Has thanked: 9 times
Been thanked: 40 times
Kontaktdaten:

PV-Ertrag wird zu niedrig angezeigt bei Verwendung mehrerer Wechselrichter

Beitrag von c2j2 »

Das ist normal - Fronius-WR kann man nicht zu einer "Site" zusammenschließen. Also kann man nur den Ertrag des Gen24 mit dem Speicher sehen (und genau der muss auch verbunden werden mit der App).

Das stört nur optisch, die Regelung nutzt den PV-Wert nicht.
  • Autos: Nissan Leaf, Tesla M3 SR+ --- WB: SmartWB, go-eCharger V2 + V3
  • PV: 22.6 kWp Süd+Nord (ja!) --- WR: SolarEdge, Fronius --- HS: Sonnen 8 eco 6 kWh