mehrere Stromquellen gleichzeitig berücksichtigen

Moderator: c2j2

Antworten
Newton
Beiträge: 16
Registriert: 15.Nov 2023, 11:53
Has thanked: 7 times
Been thanked: 1 time

mehrere Stromquellen gleichzeitig berücksichtigen

Beitrag von Newton »

Hallo Christian,

Heute ist wohl mein kreativer Tag, sorry. :lol:

Ich habe folgende Konstellation zu Hause:
SolarEdge Wechselrichter mit 8 kWp - dieser misst Bezug und Einspeisung am Netzübergabepunkt, ist in der App als Stromquelle angegeben.
Solax Wechselrichter mit 6 kWp
Shelly Plus 1 PM, der die Leistung eine Balkonkraftwerks misst

Jetzt ist in der App nur der SolarEdge angegeben, daher wird der PV-Überschuss (wenn nicht geladen wird) in der Grafik meist als größer angezeigt als die PV-Produktion. Ist ja klar, weil die Erzeugung der beiden anderen PVs ja praktisch als negativer Verbrauch gemessen werden.
Das sieht in der Grafik natürlich nicht besonders schön aus, das ist aber auch schon das ganze "Problem" eigentlich, denn die Steuerung funktioniert trotzdem einwandfrei. Bzw. der Hausverbrauch wird dann natürlich auch falsch angezeigt, den ich schon immer gern genutz habe, um meinen Verbrauch etwas kontrollieren bzw. manche Verbraucher zu beobachten. Das funktioniert jetzt halt nicht mehr wenn die Sonne scheint...

Denkst du es wäre möglich, die Daten der anderen Stromerzeuger auch noch mit abzugreifen und die PV-Erzeugung zum SolarEdge hinzu zu addieren?
Das wäre echt genial.

LG, Josef
14 kWp Süd und West
Tesla Model 3 LR
Go-e Charger
Benutzeravatar
c2j2
Site Admin
Beiträge: 310
Registriert: 12.Mai 2023, 09:16
Wohnort: Allensbach, Bodensee
Has thanked: 9 times
Been thanked: 40 times
Kontaktdaten:

Re: mehrere Stromquellen gleichzeitig berücksichtigen

Beitrag von c2j2 »

Ach ja, da bist Du nicht der erste - und ich scheue das nicht wegen des Aufwands der Abfragen, sondern wegen der Umstellung im Code.

Schon die Umstellung von einer festen auf mehrere Wallboxen (war am Anfang nicht vorgesehen) und dann mit mehreren Autos waren ganz schöne Operationen. Und nun kame noch "zusätzliche Stromquellen" als Liste hinzu.

Wobei, wenn ich gerade "online" so nachdenke, sind das ja nur "zusätzliche", d.h. die "eigentliche" zur Steuerung ist immer eine einzige, die anderen liefern nur zusätzlich zu addierende Daten. Dann ist das "nur" ein Konfigurationsaufwand.

... grübel ...
  • Autos: Nissan Leaf, Tesla M3 SR+ --- WB: SmartWB, go-eCharger V2 + V3
  • PV: 22.6 kWp Süd+Nord (ja!) --- WR: SolarEdge, Fronius --- HS: Sonnen 8 eco 6 kWh
Newton
Beiträge: 16
Registriert: 15.Nov 2023, 11:53
Has thanked: 7 times
Been thanked: 1 time

Re: mehrere Stromquellen gleichzeitig berücksichtigen

Beitrag von Newton »

Online nachdenken ist gut. :D

Und ja genau, eine primäre "Stromquelle" zur Steuerung, die sich dann auch nicht ändert und nur zusätzliche Stromquellen, die einfach den Ertrag etwas erhöhen.

Wäre schon cool wenn du das mit wenig Aufwand hinbekommst. :)
14 kWp Süd und West
Tesla Model 3 LR
Go-e Charger
Benutzeravatar
c2j2
Site Admin
Beiträge: 310
Registriert: 12.Mai 2023, 09:16
Wohnort: Allensbach, Bodensee
Has thanked: 9 times
Been thanked: 40 times
Kontaktdaten:

Re: mehrere Stromquellen gleichzeitig berücksichtigen

Beitrag von c2j2 »

So, dann kommt heute eine 2.147 Beta raus, da kannst Du bei "Einstellungen > Stromversorgung > Installation/Erweitert > Weitere Stromquellen" die zusätzlichen einfügen.

Bitte schreib, wenn da was nicht passt.

Dazu musst Du im Beta-Programm sein.
  • Autos: Nissan Leaf, Tesla M3 SR+ --- WB: SmartWB, go-eCharger V2 + V3
  • PV: 22.6 kWp Süd+Nord (ja!) --- WR: SolarEdge, Fronius --- HS: Sonnen 8 eco 6 kWh
Benutzeravatar
c2j2
Site Admin
Beiträge: 310
Registriert: 12.Mai 2023, 09:16
Wohnort: Allensbach, Bodensee
Has thanked: 9 times
Been thanked: 40 times
Kontaktdaten:

Re: mehrere Stromquellen gleichzeitig berücksichtigen

Beitrag von c2j2 »

Diese zusätzlichen Geräte wirken sich nicht auf die Regelung aus, wenn man bei der Primärquelle einen Hybrid-WR (mit Speicher), einen Heimspeicher oder das SmartMeter zum Grid direkt hat, denn dort wird ja der Grid-Import/Export genutzt. Aber dann ist die PV-Leistung wenigstens korrekt angezeigt in den Werten und dem Chart.

Für "normale" PV-Anlagen ist das super, jetzt kann man auch mehrere PV-Anlagen haben, die dann den korrekten Überschuss anzeigen und zur Steuerung nutzbar machen.

Wichtig also: Die neuen "zusätzlichen Stromquellen" werten den Grid-Import/Export-Wert nicht aus, die primäre Stromquelle sollte also immer die mit dem Smartmeter sein (eben Smartmeter zum Grid, Heimspeicher direkt oder Hybrid-WR).
  • Autos: Nissan Leaf, Tesla M3 SR+ --- WB: SmartWB, go-eCharger V2 + V3
  • PV: 22.6 kWp Süd+Nord (ja!) --- WR: SolarEdge, Fronius --- HS: Sonnen 8 eco 6 kWh
Antworten