Installation

Moderator: c2j2

Antworten
Benutzeravatar
c2j2
Site Admin
Beiträge: 310
Registriert: 12.Mai 2023, 09:16
Wohnort: Allensbach, Bodensee
Has thanked: 9 times
Been thanked: 40 times
Kontaktdaten:

Installation

Beitrag von c2j2 »

Man braucht mindestens die Seriennummer und das Wissen, ob man eine neuere Firmware (mind. D7) hat. Wenn man das nicht weiß, dann auf "ältere Firmware" gehen, das müsste trotzdem ohne Nachteile funktionieren (nur minimal langsamer).

Dann noch Benutzer und Passwort, wobei: Enphase ist ein bisschen chaotisch:
For newer modes, use "envoy" as user and leave the password blank.

For older models, use "installer" as user and leave the password blank

For all other models, enter a valid user name and password.
Nun ja. Jetzt ist mir alles klar. :lol:

Also: alles mal probieren.

IP-Adresse müsste envoy-local für das erste oder einzige Gateway sein. Für die anderen envoy-2.local, envoy-3.local. Wenn das nicht klappt, dann geht es auch über die IP-Adresse.
  • Autos: Nissan Leaf, Tesla M3 SR+ --- WB: SmartWB, go-eCharger V2 + V3
  • PV: 22.6 kWp Süd+Nord (ja!) --- WR: SolarEdge, Fronius --- HS: Sonnen 8 eco 6 kWh
Antworten

Zurück zu „Enphase IQ Gateway“