Der Datensatz, der zurückgegeben werden muss, muss die Leistungs-Werte in einem Objekt gespeichert haben:
  • “Power” oder “Power_W” (beides in W), oder “Power_kW” (in kW) für die Leistungssumme, Vorzeichenwechsel zwischen Im- und Export, oder
  • “Power_Import” oder “Power_Import_W” (in W) oder “Power_Import_kW” (in kW) für die aus dem Grid importierte Leistung, und “Power_Export” oder “Power_Export_W” (in W) oder “Power_Export_kW” (in kW) für die in das Grid exportierte Leistung
und neu (ab Version 2.134 meiner App), optional:
  • “Energy_Import” oder “Energy_Import_kWh” (in kWh) oder “Energy_Import_Wh” (in Wh) für die aus dem Grid importierte Gesamtenergie, dasselbe als "Energy_Export..." für die Statistik-Tabelle, wenn gewünscht
Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert.

Eine Record-Definition kann also folgende Definition (IBIS) haben:

Code: Alles auswählen

+1,3,o,0,9600,Messwerte,1,100,
1,1-0:1.7.0*255(@1,aktuell Verbrauch,KWh,Power_Import_kW,3
1,1-0:2.7.0*255(@1,aktuell Verkauf,KWh,Power_Export_kW,3
1,1-0:1.8.1*255(@1,Total Consumed,KWh,Energy_Import_kWh,3
1,1-0:2.8.1*255(@1,Total Delivered,KWh,Energy_Export_kWh,3
1,1-0:0.0.0*255(@#),Zähler Nr,,Meter_number,0 # 
so dass der lesbare Record die Form hat:

Code: Alles auswählen

{"StatusSNS":{"Time":"2022-11-09T09:43:03","Messwerte":{"Power_Import_kW":0.233,"Power_Export_kW":0.513,"Energy_Import_kWh":14788.782,"Energy_Export_kWh":26865.095,"Meter_number":"70722477"}}}
Der Name des Messwert-Objekts ist nicht wichtig. Die App nimmt das erste “Objekt” unter “StatusSNS”, das mehrere Werte hat, überliest also “Time” und nimmt erst einmal das nächste. Wenn man mehrere Messgeräte hat, kann man das korrekte im Konfigurationsdialog auswählen.
  • Autos: Nissan Leaf, Tesla M3 SR+ --- WB: SmartWB, go-eCharger V2 + V3
  • PV: 22.6 kWp Süd+Nord (ja!) --- WR: SolarEdge, Fronius --- HS: Sonnen 8 eco 6 kWh
Benutzeravatar
c2j2
Site Admin
Beiträge: 299
Registriert: 12.Mai 2023, 09:16
Wohnort: Allensbach, Bodensee
Has thanked: 8 times
Been thanked: 40 times
Kontaktdaten:

Re: Installationshinweise

Beitrag von c2j2 »

... anderes Beispiel eines Kunden:

Code: Alles auswählen

>D
>B
=>sensor53 r
;Set teleperiod to 20sec
tper=3
>M 1
+1,5,s,0,9600,MT691
1,77070100100700ff@-1,Einspeisung aktuell,W,Power,0
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch gesamt,kWh,Total_in,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung gesamt,kWh,Total_out,3
#
  • Autos: Nissan Leaf, Tesla M3 SR+ --- WB: SmartWB, go-eCharger V2 + V3
  • PV: 22.6 kWp Süd+Nord (ja!) --- WR: SolarEdge, Fronius --- HS: Sonnen 8 eco 6 kWh